  110kv 水利变电站施工组织设计方案

  批准:

 审查:

 校核:

 编写:

  工程概况

  **水利枢纽施工供电变电站工程是为满足**水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽**大桥左侧下游约 200m 处。施工变电站的进线接于**地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,线路延伸过江进施工变作为枢纽施工保安电源。

 本工程要紧工程项目有:

 ()施工供电备用线路工程; ()施工供电线路工程; ()施工变电站土建及安装工程;

  施工布署

 3.2.1

 工程质量目标 满足国家或者电力施工验收规范,做到:土建分项工程与单位工程合格率,优良率以上;电气设备安装工程合格率%,优良率%以上;整项工程质量等级达到优良。

 3.2.2

  工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期日历天。

 3.2.3

 安全目标 群伤群亡事故为零; 重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率操纵在‰以内。

 .4

 工程要紧施工负责人简介 施工要紧负责人简介见第二章中“拟投入本工作的要紧人员表”。

 3.2.5

 施工工序总体安排

 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础与排水系统及线路工程进行施工,在主控楼基础与排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。施工变电所建成投产后,即进行临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交叉作业。

  施工进度计划

 根椐招标文件要求,本工程计划年月日开工,年月日完工,总日历工期天,全面的施工进度见《**水利枢纽施工供电输变电工程施工进度横道图》。

 施工总平面布置说明及附图

 3.4.1 施工布置的原则

 ()

 本变电所内电气布置很紧凑,场内可用的临时设施用地较少,施工布置时应充分利用现有空地,以不占或者少占永久设施用地为原则;

 ()

 充分利用地形与区域条件,合理布局,既要有利于生产、易于管理,又要便于生活,并符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定,直接为生产服务的设施尽量靠近施工现场,而生活与仓库等设施靠后布置。

 ()

 按合同规定做好防洪安全与环境保护规划,采取必要的措施,保护临时设施周围开挖后的边坡。

 3.4.2

 施工交通

 ()

 对外交通:**水利枢纽坝址在**市上游约 22km。从**市经国道、枢纽右岸公路、平圩大桥可到枢纽左岸上坝公路,施工变电站位于枢纽左岸上坝公路旁边,对外交通方便,汽车可直通施工现场。

 ()

 场内运输:利用变电站▽180.0m 平台空地,以不影响变压器基础施工为原则灵活布置。

 3.4.3

 水、电、风及通信

 ()

 供水:施工用水考虑使用抽水机抽取右江河水。在变电站邻近的▽184.5m 高程处建容积为 20m3 的蓄水池,Ф50mm 供水管接至要紧施工用水点。

  ()

 供电:由于甲方提供的工地变电所距离本工程施工场地较远,而本工程项目用电量较少,本工程施工考虑自备台与台的柴油发电机组根据施工需要供电。发电机房设在变电站▽184.5m 高程平台的空地上。

 ()

 供风:本工程石方开挖量较少,爆破钻孔计划使用手风钻,使用台柴油移动式空压机供风。

 ()

 通信:开工前与**市电信部门联系安装程控电话台,项目经理及副经理利用移动电话对外联络。

 3.4.4

 生产设施、仓库与堆料场

 ()

 砂石料:本工程所用片石及砂石料考虑在**市邻近的采石场采购,自卸车运输至施工现场分级存放,储量按砼浇筑强度的天用量设置。

 ()

 混凝土生产系统:本工程砼总量不大,强度较小,计划在变电站设砼拌与站。拌与站布置台.4m 3 的砼拌与机,满足变电站土建工程砼及预制砼施工需要,与之配套的有水泥罐个及 80m 2 砂石堆料场。混凝土生产系统布置详见“施工总平面布置图”。

 ()

 砼预制场:预制砼量较少,预制场布置在站内空地及进场公路上,以不影响站内基础施工为原则。

 ()

 钢筋、木加工场:本工程钢筋用量较少,钢筋的堆放为露天加篷布临时存放,钢筋加工场占地约 100m 2 。模板以使用钢模板为主,木模为辅,木材在**市区建材市场采购成品的方材与板材,木模加工场占地约 100m 2 。钢筋、木模加工场布置在进场公路上,详见“施工总平面布置图”。

 ()

 现场值班室及工具劳保仓库:设在进场公路旁的▽180.0m 平台上,总建筑面积 60 2 。

 ()

 砖堆场:布置在主控楼邻近的进场公路上。

 ()

 井架及卷扬机:

 作为主控楼、高压开关柜室土建工程原材料与砼垂直运输用,靠近主控楼布置。

 5 3.4.5 临时房屋建筑与公用设施

 临时房屋建筑与公用设施包含办公室、试验室、职工生活房、食堂、浴室卫生间等。由于本工程工期较短,变电站邻近边坡陡,可利用空地少,计划在变电站旁的▽184.50m 平台上搭设一排临时工棚作为生活与办公用房,不足部分在当地租用民房。

 各类生产辅助设施的布置位置详见“施工总平面布置图”,各类临时设施的规划用量详见表(—)。

  要紧临时设施规划用量表

  表 表— — 序号

  项

  目 单 位 面积(数量)

 备注

  办公室及试验室

  自建 120m 2 , 其余租用民房

 职工住房及生活设施

 钢筋、木模加工厂

 各

  砼拌与站、砂石堆料场

  砼预制场

  现场值班室及仓库

  砖堆场

  水池

  发电机房

 施工准备工作 3.5.1

 组织准备

 ()

 如宣布我局中标,我们将立即在局内进行施工前动员,按合理分工与密切协作的原则,组建项目经理部,确定管理运行机制(项目经理部组织机构及职责见下列框图)。合同文件签订后,由项目经理部及时组织施工人员、设备材料进场,保证在合同文件规定的时间内正式开工。

 ()

 成立由一位副局长任组长的领导协调小组,负责本工程的组织协调工作,按我局质量管理体系贯标要求,充分发挥国有大型建筑企业的整体优势,最大限度地优化配置人力、物力、财力与技术力量,确保本工程优质、快速、安全完成。

 ()

 做好职工教育工作,按照劳动力需用计划,分批组织各工种人员进场,安排好职工生活,做好质量、安全、防洪、防火、文明施工与遵纪守法教育。对特殊工种人员进行上岗前培训、严格持证上岗。

  ()

 人员进场计划详见“劳动力计划表”。

 广西壮族自治区水电工程局

 ** 水利枢纽施工供电输变电工程土建及安装工程

 施工组织机构框图

  说明:

 、项目经理、副经理、项目总工程师为领导决策层,负责组织实施对施工过程的生产、经营、进度、质量、安全、财务进行具体的领导管理与操纵。

 、施工技术室负责技术管理,解决施工中重要技术问题,参加重大技术、质量问题的处理; 、安全质量室负责制定安全质量管理制度、工程质量与安全监督、管理工作与原始资料及竣工资料的收集整理等; 、试验室负责各类原材料、砼、砂浆等的检验与实验与施工质量监督管理工作; 、经营财务室负责计量支付、计划统计、预算、财务管理; 、设备物资室负责物资采购保管与供应、机械设备管理、维修保养; 、测量队属施工技术组领导,负责工程施工的测量放样与测量观测工作; 、办公室负责对外联系、接待、后勤与保卫等工作; 、各施工队为现场作业层,负责按我局质量体系文件,作业指导书与有关标准、规范、规程施工,是现场各工程项目施工的具体工作人员,是质量的直接责任人。

 局 领 导 协 调 小 组 局 各 职 能 部 门 项目经理:陈志祥 项目总工:张雄森 项目副经理:苏诗伟 设备物资部 莫仁模施工技术部 张雄森(兼)质量安全部 潘先格、黄美龙试 验 部 张有健经营财务部 韦明纯、李新土 建 施 工 队 赵立荣 设备安装施工队 谢志才

 测 量 队 苏信 办

  公

  室 欧鲁红线路安装施工队 方振华

 3.5.2

 技术准备 ()

 熟悉合同,全体管理人员在开工前集中学习,认真研读本工程合同文件,领会合同精神,认真履行合同; ()

 全面熟悉设计文件及图纸资料,领会设计意图,澄清所发现的设计问题; ()

 备齐本工程所需的规程、规范与标准(所需规程、规范与标准见前述),按监理工程师与我局标准体系文件要求备好各类有关施工记录表格;

 ()

 现场实测实量,复核工程量,按施工的难易程度,编制实施性的施工技术措施; ()

 清理现场,做好临时工程的规划、设计、施工; ()

 进行试验工作,对砼、砂浆的原材料进行试验检验工作,通过试验确定砂浆与砼配合比等; ()

 技术准备工作坚持做到:准备项目齐全,执行标准准确、内容完善齐备、超前计划布局及时指导交底,重在检查落实。

 3.5.3

 物资准备 ()

 资金准备:根据工程所需投入足够的流淌资金。资金准备计划见“资金流估算表”。

 ()

 根据施工进度安排好各类材料、施工设备的进场时间,落实材料供应来源与运输措施,确定材料仓库与堆放的面积、地点。

 ()

 材料进场按我局质量体系文件的采购程序与贮存程序执行。各类材料除应有出厂合格证外,还要按有关规定在监理工程师监督下进行检验。并报监理工程师同意方可使用。

 ()

 设备进场后要做好安装、调度、保养,一些常用的配件要有一定数量储备以便及时更换,保证各类机械设备正常运转。

 ()

 各类试验、测量及计量设备按其检定周期按时送有资质的单位部门检定,并办理计量合格证,未经检定及过期未检定的上述设备、仪器不得在工程中

 使用。

 ()

 机械设备准备详见“施工机械的进场计划”;材料准备详见“工程材料的进场计划”。

 施工机械进场计划

 拟投入本合同工作施工的机械设备进场计划详见“ 拟投入本合同工作的要紧施工设备表”。

 工程材料的进场计划

 名称 规格 单位 数

 量 总量 月 月 月 月 月 月 月 月 水泥

 钢材

 砖

 千块

  电线

 电线

 电线

 电缆 Φ

  电杆 Φ

 -9m

 根

  分部分项工程的施工措施

 本工程包含施工变电站土建及安装工程、施工供电线路工程、施工供电备用线路工程。施工总体安排如图。

  施工准备 主控楼基础 线路构架基础 供排水系统 电缆沟、池 构架及设备基础 电气预埋 主控楼主体结构 室内电气设备安装 户外电气设备安装 主建筑物装修所区道路电气设备调试 变验收试运行 线路搬迁 线路铁塔及支杆 线路架线 所区围墙 全所受电 验收、移交 变电站施工工序总体安排图

 3.8.1 变电站土建工程施工措施 3 3. 8. 1.1 1

 主控楼及配电室 变电所主控楼为三层框架结构建筑物,建筑面积约 340m 2 ,首层高度为4.2m;二层层高为 2.8 米;三层层高为 4 米。高压配电室为一层框架结构建筑物,建筑面积约 140m 2 ,长为米、宽米、高米。

 外墙装饰 普通水刷石墙面 内部装饰 楼地面:电容器室、配电室、主控楼为水磨石地面;卫生间地面贴拼花马赛克。

 内墙、天棚:电容器室、主控室、配电室的天棚不进行水泥砂浆抹面,只刷石灰水;电缆夹层的天棚不进行水泥砂浆抹面,只刷石灰水;内墙水泥砂浆抹面,刷石灰水。其他内墙、天棚水泥砂浆抹面,刮二道胶腻子。

 (1)施工程序 )

 )基础 测量放样→反铲挖基础→人工修整→砼柱基础→钢筋砼地梁→回填土。

 )主体结构

 框架结构:柱、梁板安模、绑扎钢筋→浇砼→养护→砌砖。

 放线

 砖混结构:砌砖墙→安模板、钢筋→浇柱、梁、板砼→养护 )外墙装修 搭外架→清墙面→抹底灰→抹石米浆→水刷石→拍实→拆外架→散水台阶→勒脚。

 )内装修 抹底灰、刮腻子→墙裙→楼面水磨石→门窗上漆、清洁。

 (2)要紧施工方法与工艺

 垂直运输用井架,水平运输使用手推车或者人工搬运。模板以组合钢模板为主、木模及胶合板为辅,支撑用排架管结合圆木。施工脚手架全部用钢管。砌体砌筑用砂浆使用机械拌制,在现场配备台砂浆搅拌机。砼为现场拌制,配备台(0.4m 3 )混凝土拌与机。

 1)基础 基础土方开挖使用机械与人工相结合的方法进行,配备一台挖掘机及两台自卸车运土。如遇石方则使用手风钻钻孔,人工装药,小型松动爆破。经验坑、验槽后进行垫层砼浇筑。当垫层砼达到一定强度后,再放线、支模、绑扎基底钢筋、浇基础砼。浇筑基础地梁后,重新核对轴线及地梁面高程。

 2)主体结构 施工顺序:抄平放线→搭设施工脚手架→柱钢筋焊接→绑扎墙、柱钢筋→墙、柱钢筋验收→支墙柱模板→支梁底模→绑扎梁钢筋→支梁侧模板及楼板模板→绑扎楼板钢筋→楼面钢筋隐蔽验收→铺设操作平台板→混凝土浇筑→养护→砌砖→转入下一工序流水作业。

 ①、柱、梁、板的模板 柱梁模板使用胶合板,楼板模板用组合钢模板及木板拼装,支撑系统使用排架管结合圆木。对较大跨度的梁按规范要求预先起拱。模板工程保证在砼浇筑过程中满足强度、刚度与稳固性的要求,同时有足够有效的支承面,做到接口平直,接缝严密,柱与梁之间的接槎吻合与方正,尽可能整块模板放在柱的下部,既省工,又节约材料,拆模后又美观,且操作也安全。

 ②、钢筋绑扎:钢筋骨架与钢筋均在现场制作、绑扎,钢筋规格、数量、位置及塔接长度,均符合设计与施工规范要求。

 柱的竖向钢筋的弯钩朝柱心,箍筋的接头交错绑扎,其转角处与竖向钢筋扎牢。

 梁底部的受力钢筋严格预留保护层,板、次梁主梁交错处、板的钢筋在上,梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在下。

 板的钢筋网四周每点绑扎,中间部分梅花绑扎(双向受力筋全部交叉点绑

 扎),板的附筋待水电管预埋完成后再绑扎。

 ③ 、砼浇筑 在准备工作全部完成经检查验收、签发开仓证后进行砼浇筑。浇筑前先调整好...