广东国华粤电台山电厂 6、7 号机组“上大压小”扩建工程 清水混凝土模板安装工程 检验批质量验收记录 表 5.10.5 编号:0T020120102010102-04 单位(子单位) 工程名称 输煤转运站(T18 转运站) 分部(子分部) 工程名称 主体结构(混凝土结构) 分项工程名称 模板 验收部位 T18 转运站▽28.97m 层梁、板 施工单位 中国能源建设集团广东火电工程总公司 项目经理 蔡春佳 施工执行标准 名称及编号 《电力建设施工质量验收及评定规程》 第 1 部分:土建工程 DL/T5210.1—2012 专业工长 (施工员) 分包单位 / 分包项目经理 / 施工班组长 类别 序号 检验项目 质量标准 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主 控 项 目 1 模板及其支架 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 经检查模板具有足够强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 2 上、下层支架的支柱 应对准,并铺设垫板 上、下层支架的支柱已对准,并铺设垫板 3 隔离剂 不得沾污钢筋和混凝土接槎处 涂刷模板隔离剂时,没有沾污钢筋 一 般 项 目 1 模板安装 (1)模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

  (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;

  (3)模板内的杂物应清理干净;

  (4)对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 模板接缝严密,无积水与漏浆;模板与混凝土接触面清理干净并涂刷隔离剂,隔离剂符合要求;模板内杂物已清理干净 2 梁、板起拱度(L 2 ≥4m) 设计有要求 应符合设计要求 / 设计无要求 应为全跨长的 1/1000~3/1000 3/1000 3 预埋件、预留孔(洞) 应齐全、正确、牢固 预埋件、预留孔(洞)齐全、正确、牢固 4 预埋件制作、安装 应符合本部分附录 B 的规定 符合本部分附录 B 的规定 5 轴线位移 普通清水混凝土 4 mm 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 饰面清水混凝土 3 mm / / / / / / / / / / 6 截面尺寸 普通清水混凝土 ±4 mm -1 2 2 1 0 3 -2 0 1 2 饰面清水混凝土 ±3 mm / / / / / / / / / / 7 标高 普通清水混凝土 ±5 mm -1 -2 1 0 2 2 2 -1 0 1 饰面清水混凝土 ±3 mm / / / / / / / / / / 8 相邻板面高低差 普通清水混凝土 3 mm 1 1 2 2 1 2 0 1 2 0 饰面清水混凝土 3 mm / / / / / / / / / / 广东国华粤电台山电厂 6、7 号机组“上大压小”扩建工程 清水混凝土模板安装工程 检验批质量验收记录 表 5.10.5 续 编 号:0T020120102010102-04 单位工程名称 输煤转运站(T18 转运站) 验收部位 T18 转运站▽28.97m 层梁、板 类别 序号 检查项目 质量标准 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 一 般 项 目 9 模板垂直度 不大于 5m 普通清水混凝土 4 mm 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 饰面清水混凝土 3 mm / / / / / / / / / / 大于5m 普通清水混凝土 6 mm 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 饰面清水混凝土 5 mm / / / / / / / / / / 10 表 面 平 整度 普通清水混凝土 3 mm 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 饰面清水混凝土 2 mm / / / / / / / / / / 11 阴阳角 方正 普通清水混凝土 3 mm 2 0 1 0 1 2 1 1 2 2 饰面清水混凝土 2 mm / / / / / / / / / / 顺直 普通清水混凝土 3 mm 2 1 2 2 1 2 0 1 2 1 饰面清水混凝土 2 mm / / / / / / / / / / 12 预留洞口 中心线位移 普通清水混凝土 8 mm 1 2 2 2 4 5 3 4 2 3 饰面清水混凝土 6 mm / / / / / / / / / / 孔洞尺寸 普通清水混凝土 0mm~8mm 1 3 2 3 1 2 3 1 4 5 饰面清水混凝土 0mm~4mm / / / / / / / / / / 13 预 埋 件 、管、螺栓中心线位移 普通清水混凝土 3 mm 2 1 1 2 2 2 0 1 2 1 饰面清水混凝土 2 mm / / / / / / / / / / 14 门窗洞口 中心线位移 普通清水混凝土 8 mm / / / / / / / / / / 饰面清水混凝土 5 mm / / / / / / / / / / 高度、宽度 普通清水混凝土 ±6 mm / / / / / / / / / / 饰面清水混凝土 ±4 mm / / / / / / / / / / 对角线 普通清水混凝土 8 mm / / / / / / / / / / 饰面清水混凝土 6 mm / / / / / / / / / / 施工单位 检查结果 项目专业 项目专业 质量检查员:

   技术负责人:

   年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师:

  (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

推荐访问:标签 混凝土 质量验收 02清水混凝土模板安装质量验收记录 水泥混凝土面层模板安装检验批质量验收记录

本文来源:https://www.windowchina.cn/fanwendaquan/gongwenfanwen/18425.html

推荐内容