欢迎来到精优文库网!

2023年度暖通空调专业毕业设计毕业论文【完整版】

文章来源:网友投稿 时间:2023-03-03 08:30:06

下面是小编为大家整理的2023年度暖通空调专业毕业设计毕业论文【完整版】,供大家参考。

2023年度暖通空调专业毕业设计毕业论文【完整版】

暖通空调专业毕业设计毕业论文 摘 要 本设计是北京市某综合楼的空调系统设计。此建筑是包含超市、会议室、办公室、客房等于一身的多功能型建筑,总建筑面积为 11732.3m2,建筑高度为 15.3m,建筑共五层,地上四层,地下一层。制冷机房设在地下一层,冷却塔布置在四层屋面。一层要紧为超市与旅馆大堂,二、三、四层要紧是会议室,办公室与旅馆。此次暖通空调设计内容包含:集中空调系统(含冷、热源方案的选择)、空调冷却水系统、地下室防烟、排烟与通风系统的设计。关于层高较高空间较大的房间要紧使用全空气系统,关于层高较低空间较小的房间要紧使用风机盘管加新风系统。最后还要对空调系统的设备与管路采取消声、防振与保温等措施。

   关键词:综合楼 空调系统 冷却水系统 The comprehensive design plan of air-conditioning system in Beijing Abstract The graduation design is the design about the air-conditioning system of a comprehensive building in Beijing. This building is a mal-fuction building, which includes supermarkets, meeting rooms, offices, and guest rooms. Its total area is 11732.2 square meters. The height of the building is 15.3 meters. There are five floors in the building, among them, four floors are on the ground, and one is underground. The generation room of refrigeration system is set up in the basement. The cooling tower is fixed up on the roof of the fourth floor. The supermarkets and the lobby of the hotal are the main room in the first floor. The meeting rooms, offices and the hotal are on the second, third and fourth floors. The content of the heating, ventilation and air-conditioning system design include: central air-conditioning system(include the selection of the cooling and heating source), cooling water of air-conditioning system, prevent and get rid of the smoke in the basement and ventilation system. The complet air system is adopted mainly in the rooms, whose height is more higher and the space is more spacious. And PAU and FCU system is adopted in the other rooms. At last, the measurements of weaken sound, prevent equipment from vibration and insulation are adopted to the equipment of the air-conditioning system and pipeline. Keyword: comprehensive building; air-conditioning system; cooling water system. 目 录 1 绪论 ................................................ 错误! ! 未定义书签。

  1.1 设计目的 ....................................... 错误! ! 未定义书签。

  1.2 设计要求 ....................................... 错误! ! 未定义书签。

  1.2.1 初步设计 ................................. 错误! ! 未定义书签。

  1.2.2 施工图设计 ............................... 错误! ! 未定义书签。

  1.2.2.1 设计计算 ............................... 错误! ! 未定义书签。

  1.2.2.2 绘图 ................................... 错误! ! 未定义书签。

  1.2.2.3 整理设计文件 ........................... 错误! ! 未定义书签。

  1.3 设计研究现状与进展趋势 ......................... 错误! ! 未定义书签。

  2 工程概况与原始资料 .................................................. 1 2.1 工程概况 ....................................................... 1 2.2 原始资料 ....................................................... 1 2.2.1 室外气象参数 ............................................. 1 2.2.2 室内设计参数 ............................................. 1 2.2.2.1 温、湿度 ............................................... 1 2.2.2.2 新风量 ................................................. 2 2.2.2.3 噪声要求 ............................................... 2 2.2.3 围护结构参数 ............................................. 2 3 各空调房间负荷计算 .................................................. 3 3.1 夏季逐时冷负荷计算公式 ......................................... 3 3.1.1 外墙与屋面瞬变传热引起的冷负荷 ........................... 3 3.1.2 内围护结构冷负荷 ......................................... 3 3.1.3 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 ............................... 3 3.1.4 透过外玻璃窗日射得热引起的冷负荷 ......................... 4 3.1.5 设备散热形成的冷负荷 ..................................... 4 3.1.6 照明散热形成的冷负荷 ..................................... 5 3.1.7 人体散热形成的冷负荷 ..................................... 6 3.2 湿负荷计算公式 ................................................. 7 3.2.1 人体散湿量 ............................................... 7 3.2.2 散湿量敞开水表面散湿量 ................................... 7 3.3 热负荷计算公式 ................................................. 9 3.3.1 围护结构的基本耗热量与附加耗热量 ......................... 9 4 空调系统方案的确定 .................................................. 9 4.1 空调水系统的选取 ............................................... 9 4.2 空调风系统的选取 .............................................. 11 4.2.1 空调系统的划分原则 ...................................... 11 4.2.2 方案比较 ................................................ 11 4.3. 系统选择 .................................................... 13 4.3.1 系统选择说明 ............................................ 14 4.4 新风系统 ..................................................... 14 5 空调设备选择计算 ................................................... 15 5.1 全空气一次回风送风处理过程与送风参数计算 ...................... 15 5.1.1 确定送风状态点 .......................................... 15 5.1.2 全空气系统空调机组的选择计算 ............................ 18 5.1.3 空调机组的布置 .......................................... 19 5.2 风机盘管的选择计算 ............................................ 20 5.2.1 风机盘管的选择计算 ...................................... 20 5.2.2 风机盘管的布置 .......................................... 21 5.3 新风机组的选择计算 ........................................... 21 5.3.1 新风机组选择计算 ........................................ 21 5.3.2 新风机组的布置 .......................................... 21 5.4 空气分布 ....................................... 错误! ! 未定义书签。

  5.4.1 布置气流组织分布 ......................... 错误! ! 未定义书签。

  5.4.2 散流器选择计算 ........................... 错误! ! 未定义书签。

  5.4.3 风机盘管侧送风口选择计算 ................. 错误! ! 未定义书签。

  5.4.4 风机盘管顶送风口选择计算 ................. 错误! ! 未定义书签。

  5.4.5 喷口选择计算 ............................ 错误! ! 未定义书签。

  5.5 风系统水利计算 ................................................ 22 5.5.1 计算方法 ................................................ 22 5.5.2 系统风管道的水力计算举例 ................................ 22 5.6 风口布置 ...................................................... 30 5.7 风管的布置及附件:

  ............................................ 30 6 空调水系统的设计 ................................................... 31 6.1 空调水系统的设计原则 ........................................ 31 6.2 水系统水力计算 ................................................ 32 6.2.1 冷冻水系统的水力计算 .................................... 32 6.2.1.1 冷冻水系统的选择 ...................................... 32 6.2.1.2 冷冻水系统的水力计算参数 .............................. 33 6.2.1.3 每层水环路水力计算 .................................... 35 6.2.2 冷凝水系统的水力计算 .................................... 50 7 设备及材料的选择 ................................................... 51 7.1 分水器与集水器的选择 .......................................... 51 7.1.1 分水器与集水器的构造与用途 .............................. 51 7.1.2 分水器与集水器的尺寸 .................................... 51 7.2 冷水机组的选择 ................................................ 52 7.3 冷冻水泵的选择 ................................................ 53 7.4 冷却塔的选择 .................................................. 54 7.5 冷却水泵的选择 ................................................ 55 7.6 板式换热器的选择 .............................................. 56 7.7 供热循环水泵的选择 ............................................ 56 7.8 补水泵的选择 .................................................. 57 7.9 软水器的选择 .................................................. 57 7.10 软水箱的选择 ................................................. 58 7.11 膨胀水箱的选择 ............................................... 58 8 机房的设计与布置 ................................................... 58 9 消声、减振与保温设计 ............................................... 59 9.1 消声与隔声设计 ................................................ 59 9.2 减振设计 ...................................................... 60 9.2.1 冷冻机、水泵及风机等设备的减振 .......................... 60 9.2.2 管道减振 ................................................ 60 9.3 保温设计 ...................................................... 60 9.3.1 风管的保温设计 .......................................... 60 10 冷冻水管的保温设计 ................................................ 61 10.1 冷冻水管的保温 ............................................... 61 10.2 保温材料的选择 .............................................. 62 结论 ................................................................. 63 谢辞 ................................................................. 64 参 考 文 献 .......................................................... 65 2 工程概况与原始资料 2.1 工程概况 北京某综合楼,高 5 层,为现浇混凝土框架结构,耐火等级为一级,总建筑面积为 11732.3 ㎡,地下一层,地上四层,楼设计标高为 15.3 m。地下一层为库房与机房。

   2.2 原始资料 2.2.1 室外气象参数 由《简明空调设计手册》得西安地区的要紧参数如下:

  地理位置:

   中国 北京市 台站位置:

   北纬 39°48ˊ 东经 116°28ˊ 海 拔:

   31.2m 气象参数为:

  夏季:

  大气压:99.86kpa 室外计算干球温度:33.2℃ 室外计算湿球温度:26.40℃ 日平均干球温度:28.6℃ 夏季平均日较差:8.80℃ 室外平均风速:2.80m/s 相对湿度:72% 冬季:

  大气压:102.4kpa 采暖室外干球温度:-9.00℃ 空调室外干球温度:-12.00℃ 相对湿度:45% 室外平均风速:1.80m/s 2.2.2 室内设计参数 2.2.2.1 温、湿度 夏季:

   温度(℃) 相对湿度(%) 气流平均速度(m/s) 超市 26 60 ≤0.3 大厅 27 60 ≤0.3 走廊 27 60 ≤0.3 储藏室 27 60 ≤0.3 卫生间 27 60 ≤0.25 客房 26 60 ≤0.25 办公室 26 60 ≤0.3 会议室 26 60 ≤0.3 娱乐室 26 60 ≤0.3 冬季:

  温度(℃) 相对湿度(%) 气流平均速度(m/s) 超市...